에너지 방출속도 test(실험) 보고서
페이지 정보
작성일 23-01-25 04:39
본문
Download : 에너지방출속도.hwp
3.04 x 10-3
1.91
4.96 x 10-3
■ 연소시 산소량과 유독가스량 측정(測定) 實驗 實驗결과
연소할 때 발생하는 CO와 CO2의 양을 측정(測定) 해보고 산소가 감소하는 양을 측정(測定) 하여 피난불능 상태(Incapacitation)을 계산해보았습니다.
18.40
FICN = 1 / exp (5.396 - 0.023 x ppm HCN)
CO, CO2의 발생량이 가장 많고 O2의 양이 가장
헵탄연소 화염높이계산 연소시 산소량 유독가스량 측정실험 / (화재공학)
5.63 x 10-4
1.62 x 10-3
1.17 x 10-2
산소농도(%)
99.73
3
유독가스의 FED
7.29 x 10-5
레포트 > 공학,기술계열
FICO2
*
Total FIN
1.64
15.05
*
연소시 산소량과 유독가스량 측정(測定) 實驗
나왔다는 것을 알 수 있었습니다.
45.36
들어왔다는 것입니다.
1
*
1.18
각 유독가스의 FED를 계산해 보면
3
1.27 x 10-2
9.69 x 10-3
1.83
헵탄연소 화염높이계산 연소시 산소량 유독가스량 측정실험
*
a. 50cm 부분 : 최고 온도 : 600℃ 평균 온도 : 270. 2℃
c. 170cm 부분 : 최고 온도 : 80℃ 평균 온도 : 55.6 ℃
FICN
9.79 x 10-3
3.30
5분의 Total FIN값은 1.0보다 많이 낮은
5.22 x 10-3
시간(분)
9.80 x 10-4
7
연소
연기 중에서 CO, CO2, HCN 그리고 산소 부족으로 인하여 거주자가 받는 유독성 가스의 피해는 다음의 FED식으로 평가할 수 있습니다.
15.71
*
3.53 x 10-3
5
둘째. 實驗장소가 밀실이 되지 못하고 문틈으로 공기가
FICO = 8.2925 x 10-4 x ppm CO1.036 / 30
5.44 x 10-3
9.75 x 10-3
9.74 x 10-3
18.36
7.5
7
1.44 x 10-3
2.96
2.86 x 10-3
VCO2
1.21 x 10-2
2.45 x 10-3
1.47
FICO
1.45
시간(분)
적은 값이 나왔던 이유로는
VCO2 = exp (0.1903 x % CO2 +2.0004) / 7.1
그 이유는 팬의 직경이 작고 따라서 화염의 크기가 작기 때문에 화염이 직접 온도계에 닿았을 때 온도가 급상승 하는 것입니다. 하지만 화염이 오랜 시간 닿질 못하자 온도가 떨어진 것입니다.
5
0.0127값이 나왔는데 생각했던 것보다 적은 수치가
1.30
2.29 x 10-3
2.68 x 10-3
15.25
Download : 에너지방출속도.hwp( 23 )
1분간 노출된 경우에 각 유독가스의 FED 계산식은 아래와 같습니다.
1
연소
1.37
7.5
5) CO2
4
적은 시간입니다. 이때가 가장 연소가 활발히
2
만약 팬의 직경이 더 크고 화염이 흔들리지 않고 온도계에 계속해서 닿았다면 최고온도는 800℃까지 올라갔을 것이며 표1의 수치와 매우 비슷한 결과를 얻을 수 있었을 것입니다.
이루어진 시기라고 추측해 볼 수 있습니다.
5
9.13 x 10-3
FIO = 1 / exp [8.13 - 0.54(20.9 - % O2)]
1.10 x 10-2
2
순서
*
82.73
설명
4) 산소부족
1.95
헵탄연소 화염높이계산 연소시 산소량 유독가스량 측정(measurement)test(실험) / (화재工學(공학) )
1) CO
첫째. 가연물의 양이 부족하여 연소시간이 짧았고
4.85 x 10-3
2.40
4
1.83
여기서 FIN 가 1.0에 이르면 거주자는 피난불능 상태에 도달하게 됩니다.
*
■ 화염의 높이와 온도차이 측정(測定) 實驗
7.32 x 10-3
다.
연소
1.75 x 10-3
7
CO농도(ppm)
표1과 實驗결과를 비교해보면 각각의 높이의 최고온도는 약간의 차이는 있었지만 표1의 온도와 비슷한 결과를 얻을 수 있었습니다.
3.25 x 10-3
55.00
2
CO2농도(%)
b. 100cm 부분 : 최고 온도 : 200℃ 평균 온도 : 104.5℃
4
18.86
그래프의 50cm를 보면 온도가 급상승 했다가도 바로 급하강하는 것을 알 수 있습니다.
에너지 방출속도 test(실험) 보고서
7.5
■ 헵탄의 연소實驗
6.26 x 10-3
3.19
6
3.89 x 10-3
16.69
2.95
3) CO2
17.74
■ 화염의 높이계산實驗
15.67
6
71.09
3
Total FIN을 계산해 보면 오른쪽 표와 같습니다.
시간(분)
6
그림과 같이 측정(測定) 장치를 화염의 상단에 설치하고 實驗을 실시하였습니다. 2) HCN
FIO
93.45
2.55





1.82
가스의 생성량과 산소의 감소정도를 측정(測定) 해본 결과 위 그래프와 표와 같이 나왔습니다.
1
FICO2 = 1 / exp [6.1623 - 0.5189 x % CO2]
Total FIN = [(FICO + FICN) x VCO2 + FIO] or FICO2
6.36 x 10-3
8.86 x 10-4
Total FIN값이 가장 많이 올라간 시간은 5분으로
*
1.13 x 10-3
측정(測定) 시작을 시작하고 5분후에는 화세의 약화로 유독가스의 발생량이 저하되고 산소의 농도가 올라가는 것을 볼 수 있습니다.